rowinox
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 aug 2023 12:33

Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door rowinox »

Hallo,

ik krijg op mijn draaibank (heidenhain manualplus 3110 besturing) de foutmelding "hochlauf fehlerhaft". Ik krijg deze melding met geen mogelijkheid weg. Iemand een idee, wat dit kan zijn? Ik kan er op internet niets over vinden helaas.

Roy
Gebruikersavatar
abs02
Berichten: 684
Lid geworden op: 28 mei 2011 15:20

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door abs02 »

Als je de foutmelding vertaalt zou je daar al kunnen gaan zoeken.
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 12054
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Hochlauf fehler is waarschijnlijk net zo iets als op een PC een POST error is. (dat is het op mijn besturing in ieder geval wel)
Daar wordt je dus echt niet vrolijk van als je de oorzaak niet kunt achterhalen.
Hopelijk is het achteraf iets simpels, batterij of zo, maar ik zeg maar wat.
Ik zou de besturing een uurtje aan laten staan, dan uitzetten en direct weer opstarten.

Komt er verder geen enkele informatie op het scherm? Of misschien zit er op de besturing nog een display met getalletjes?
Zitten er ledjes op de besturingskast, op de power supply b.v.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Kjelt
Donateur
Berichten: 6329
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door Kjelt »

Ik ken heel die Heidenhain niet want ver buiten mijn budget maar als ik 2 minuten google dan kom ik al genoeg informatie tegen.

Dus kijk even in je bijgeleverde manual van die Heidenhain besturing of probeer de pdf online te vonden en anders mail of bel je ze even.

Hier bv voor een 3190 dan is het een pre check die controleert of een aantal parameters en hardware correct is voor hij hochlauf toestaat.
Er moeten dus nog wat cijfertjes te vinden zijn op je display als hij die melding geeft, en juist die cijfertjes zeggen welke parameter of hardware pre-check faalt.


Afbeelding
Gebruikersavatar
andrefc101
Donateur
Berichten: 3733
Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
Locatie: Bergen op Zoom
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door andrefc101 »

Arie weet dat gegarandeerd, die is Heidi specialist en weet er echt alles van. Dus deze zal hij ook wel uit zijn mouw schudden.....
Kjelt
Donateur
Berichten: 6329
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door Kjelt »

andrefc101 schreef: 29 sep 2023 18:55 Arie weet dat gegarandeerd, die is Heidi specialist en weet er echt alles van. Dus deze zal hij ook wel uit zijn mouw schudden.....
Arie weet alles dat weet je toch?
Gebruikersavatar
andrefc101
Donateur
Berichten: 3733
Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
Locatie: Bergen op Zoom
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door andrefc101 »

Kjelt schreef: 29 sep 2023 21:41 Arie weet alles dat weet je toch?
Ik wel ja....
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 12054
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door hugo stoutjesdijk »

2023-09-30 09_48_11-Foutmelding Heidenhain manualplus 3110 - www.cnczone.nl.jpg
Het wordt wel erg verwarrend als je het verschil moet gaan zoeken tussen 2145 en 4621. :lol:

Begint zelfs een beetje op 'toets zonder functie' te lijken. :mrgreen:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Kjelt
Donateur
Berichten: 6329
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door Kjelt »

hugo stoutjesdijk schreef: 30 sep 2023 09:53 2023-09-30 09_48_11-Foutmelding Heidenhain manualplus 3110 - www.cnczone.nl.jpg

Het wordt wel erg verwarrend als je het verschil moet gaan zoeken tussen 2145 en 4621. :lol:

Begint zelfs een beetje op 'toets zonder functie' te lijken. :mrgreen:
Dat is proffesionele apparatuur Hugo, die hebben voor de safety checks meer toeters en bellen dan voor de werking van de machine :mrgreen:

Mijn vermoeden is
2145 is de lichtsluisbeveiliging niet te aktiveren of niet geactiveerd vermoedelijk een schakelaar ergens ?
4621 de lichtsluisbeveiliging is wel geaktiveerd maar de lichtstraal is niet zichtbaar bij de ontvanger, dus of er zit iets in de weg, of de zender if ontvanger is defect.

Duitsers maken geen grapjes maar ook weinig fouten, tenminste vroegah ;-)
tuonov4
Berichten: 192
Lid geworden op: 14 dec 2017 14:23
Locatie: Loenen (GLD)

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door tuonov4 »

een 3110 heeft een philips achtergrondontwikkeling en een 3190 komt vanuit Heidenhain Hannover, deze besturingen hebben geen echte overeenkomst maar volgens mij kan je bij Heidenhain.de de service manual (eventueel van de 4110) downloaden. Misschien brengt dat je verder. Groet: Fred
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 12054
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Kjelt schreef: 30 sep 2023 10:46 Duitsers maken geen grapjes maar ook weinig fouten, tenminste vroegah ;-)
Daarom is het nog leuker om het wel te doen. (ik heb een jaar of 15 ervaring :mrgreen: )
En dat ze geen fouten maken..... dat zou ik nu niet zo hard willen stellen.

Ik vind een onderbroken safety lichtgeleider niet logisch om het hochlauf moment te verstoren. Dat wordt een normale melding op een bedienscherm.
Denk eerder aan optische communicatie tussen de verschillende componenten. Iets van Sercos of zo.
https://www.sercos.org/technology/funct ... /topology/
Proffesionele apparatuur hè. ;-)

Maar ik begrijp heus wel waar die 2 verschillende meldingsnummers vandaan kunnen komen. Dat zijn verschillende functie bouwstenen, en aan het nummer weet de fabrikant waarschijnlijk (hopelijk) beter waar de oorsprong kan liggen.
Kjelt schreef: 30 sep 2023 10:46 die hebben voor de safety checks meer toeters en bellen dan voor de werking van de machine :mrgreen:
En daar komen ook de meeste storingen uit voort. ;-)
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Donateur
Berichten: 13536
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door Arie Kabaalstra »

andrefc101 schreef: 29 sep 2023 18:55 Arie weet dat gegarandeerd, die is Heidi specialist en weet er echt alles van. Dus deze zal hij ook wel uit zijn mouw schudden.....
Sorry, Garantie is verlopen.. ik weet niet alles.. 't is alleen dat ik heel wat vlieguren op de TNC 410, TNC 530 (eerste release software "had more Bugs than a Baitstore), TNC 630, 417 en 155

En dat zijn allemaal Freesbesturingen.
Qua Storingzoeken?.. Eh.. wat heb ik allemaal voor "Ellende" meegemaakt in de 25 jaar dat ik al dan niet dagelijks met Heidi werkte?

een Losgeraakte Spindelencoder, waardoor de spindel niet goed georienteerd stond bij een Toolchange (Heidi 410, gewoon even de spindelkap eraf, Encodertje met de hand weer even uitrichten tot ie het gereedschap weer netjes in de Caroussel zette.
een Bridgeport Interact met een 155 Homen ging mis bij de Y-as.. Schakelaartje vervangen.. Lopen als een Tierelier
Een Toolchanger die niet lekker werkte met en 530 eran.. bleek dat het Luchtbediende Ventiel die de boel aanstuurt.. echt niet werkt als ie tot Boven zijn kruin in de Olie staat.. reparatie vergde 4 uur, waarvan 3 uur schoonmaken..

Dus.. Neh.. ik heb eigenlijk gemiddeld gezien ééns in de 8 jaar een storing meegemaakt..
rowinox
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 aug 2023 12:33

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door rowinox »

Heren,

tot nu toe, iig bedankt voor de hulp.

Vanmorgen heb ik de geheugenbatterij vervangen, die achter het bedienings-scherm zit. Batterij was al 15 jaar uit de handel, dus een vervanger zoeken viel niet mee. Maar dit is gelukt. (ter info, de oude batterij gaf nog maar ca 2,5volt. Deze is nu vervangen door een verse batterij, met 3V)

Helaas bleek dit niet de oplossing te zijn. Tijdens het opstarten heb ik foto's gemaakt van de diverse schermen.
Dit is het eerste scherm wat ik kreeg. CMOS lijkt mij zoiets, als de BIOS bij een PC? De standaard basisinstellingen/opstartinstructies?
CTRL/ALT/ESC en F1 zitten niet op het toetsenbord van de machine, maar wellicht zou dit met een extern toetsenbord kunnen. Echter toen ik op de enter toets drukte, verdween dit scherm.
IMG-20231002-WA0005.jpeg
Vervolgens verschijnt dit scherm. D{R kan ik helaas nergens vinden, wat dit zou betekenen.
IMG-20231002-WA0003.jpeg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Kjelt
Donateur
Berichten: 6329
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110

Bericht door Kjelt »

rowinox schreef: 02 okt 2023 13:41 Dit is het eerste scherm wat ik kreeg. CMOS lijkt mij zoiets, als de BIOS bij een PC? De standaard basisinstellingen/opstartinstructies?
Ja dit lijkt op wat een pc ook doet, slaat sommige instellingen op in een sram chip die dan in uitstand door de batterij gevoed wordt.
Kwestie van usb toetsenbord ergens inprikken en bios ingaan, settings controleren en goed zetten en opslaan/save dan wordt de checksum opnieuw betekend en opgeslagen.

Het andere melding klaagt hij dat de dpr poort niet geopend kan worden.
Geen idee maar het zou heel goed te maken kunnen hebben dat dit nou niet goed in de bios staat.
Als je het vantevoren had geweten was je eerst voor het vervangen vd batterij de bios ingegaan om alle settings op te schrijven. Achteraf gepraat natuurlijk :cry: