Ik weet niet waar je die karakteristiek vandaan hebt gehaald, maar in de datasheet van de FN2070 vind je deze voor de 16A modellen:
FN2070-16-06.JPG
Hier zie je dat je zelfs versterking kunt krijgen, maar eigenlijk alleen in de buurt van de 400 kHz een grote demping.
Nu is het zo dat wanneer je erg je best doet je schat ik maximaal zo'n 30 a 40 dB demping kunt bereiken in jouw situatie, en dan bedoel ik ook echt goed je best doen.
Bedenk wel dat deze karakteristieken alleen gemeten zijn in een speciale testopstelling, of dit de situatie in jouw geval benaderd geloof ik niet, daarom is uitproberen eigenlijk de enige bruikbare optie.
Ik heb ooit in een bepaalde situatie ik geloof zelfs deze filters gebruikt en bij de EMC testen bleek dat het filter eigenlijk helemaal niets toevoegde.
Na uitgebreid meten bleek dat bij een bepaalde netspanning de schakelfrequentie van een voedingsmodule (een PFC module van Vicor) zakte tot 19 kHz (bij toen een hoge voedingsspanning van 240V, wat tegenwoordig een bijna normale spanning is) Ik ben toen op zoek gegaan naar een netfilter wat bij die frequentie iets zou doen, er is en was gewoon niets te koop wat dit deed. Toen heb ik daarna zelf een extra uitbreiding met vooral wat zelfgemaakte spoelen gemaakt die dit oploste. Daarna kwam het apparaat goed door de EMC testen, probleem opgelost.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.