Als je een wandcontactdoos op een houten ondergrond schroeft dan moet er een plaatje onder.
Plaatje moet voorkomen dat de wand in de fik gaat......
Moderator: Moderators
Als je een wandcontactdoos op een houten ondergrond schroeft dan moet er een plaatje onder.
bedoel je bedradingskoker wat ook in schakelkasten gebruikt wordt?
Die ja
klopt vd moet in buis, vandaar dat ik er al bijgezet had ymvk er doorheen deze mag je naar mijn weten volgens de 1010 wel in een bedradingskoker leggen en er vervolgens mee naar een lasdoos of wcd. uiteraard pas binnen aanpellen naar losse aders maar dat spreekt wel voor zich denk ik.Kjelt schreef: ↑05 mar 2023 16:03 Wat bedradingskoker betreft dan mag je daar alleen vd draad, kabel in gebruiken als de bedradingskoker niet direct toegankelijk is voor personen , bv in een afgesloten schakelkast.
VD draad moet bij wandgoot, kabelgootsysteem en kabelkokersysteem volgens de NEN1010 volledig afgesloten zijn.
geruchten is een slechte basis.
Ook in Nederland zijn er bergen zgn. testhuizen, een van de meest bekende is denk ik het instituut KEMA met hun KEMAkeur, dit is eigenlijk een oude en achterhaalde kreet, maar wel bij heel veel mensen bekend.MeMoRy schreef: ↑14 mar 2023 11:34geruchten is een slechte basis.
In Nederland hebben we consumentenbescherming en de warenwetten. Wat verkocht wordt moet degelijk zijn, anders kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld.
Heb je het over de Pro-max dozen? Ik zou even moeten kijken, maar een aantal pro-max producten hebben gewoon TUV en GS certificaten. Die krijg je niet zomaar.