Er is al veel geschreven over homen en eindschakelaars en zo voooooorts.
Maar, lastig zoeken idd, de ontsluiting ( zo heet dat in archief jargon ) is niet optimaal.
Maar, lastig zoeken idd, de ontsluiting ( zo heet dat in archief jargon ) is niet optimaal.
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Instellen iCNC600
Heb je al gecontroleerd of de lampjes op het scherm aan en uit gaan tijdens het schakelen?Ballegooijen schreef: ↑10 okt 2018 19:01Je kan ook nog controleren of de lampjes op het beeldscherm gaan branden als je de schakelaar indrukt. Het kan zijn dat de polariteit verkeerd om is.Ja dat doet ie inderdaad wel.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Instellen iCNC600
Het lampje is aan, en als de schakelaar van de X-as motor schakel gaat ie uit. Maar als ik de schakelaar van de slave-as motor schakel gebeurd er niks.Ballegooijen schreef: ↑11 okt 2018 17:52Heb je al gecontroleerd of de lampjes op het scherm aan en uit gaan tijdens het schakelen?Ballegooijen schreef: ↑10 okt 2018 19:01Je kan ook nog controleren of de lampjes op het beeldscherm gaan branden als je de schakelaar indrukt. Het kan zijn dat de polariteit verkeerd om is.Ja dat doet ie inderdaad wel.
Nu heb ik op de printplaat de schakelaars even omgewisseld, om er zeker van te zij dat het niet daaraan ligt. Maar als ik ze omwissel is het hetzelfde verhaal.
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Instellen iCNC600
Voor de slave is er volgens mij geen lampje. Je kunt wel in Eding de knop [automatisch polariteit bepalen] gebruiken. Dan stelt Eding zelf de juiste waarde in.
Bij mij is het geloof ik net andersom: als ik de schakelaar bedien dan gaat het lampje aan. Misschien zit daar de cruqs
Bij mij is het geloof ik net andersom: als ik de schakelaar bedien dan gaat het lampje aan. Misschien zit daar de cruqs
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Instellen iCNC600
Ballegooijen schreef: ↑11 okt 2018 19:56 Voor de slave is er volgens mij geen lampje. Je kunt wel in Eding de knop [automatisch polariteit bepalen] gebruiken. Dan stelt Eding zelf de juiste waarde in.
Bij mij is het geloof ik net andersom: als ik de schakelaar bedien dan gaat het lampje aan. Misschien zit daar de cruqs
Dat heb ik nu gedaan, en de hij moet inderdaad op 0 staan. Een beetje verwarrend vind ik het wel. Ik ging uit van 'normally closed' in de zin dat het circuit normaal gesproken gesloten is.
Maar al met al heb ik hetzelfde probleem. 'slave decoupled from master'
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Instellen iCNC600
Nu wordt het voor mij ook moeilijk Lijkt er op of er toch in de macro file iets niet goed zit.
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Instellen iCNC600
Ik heb daar nooit iets in aangepast behalve dit stukje;
Sub home_x
;home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
homeTandem X
Endsub
Sub home_x
;home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
homeTandem X
Endsub
Re: Instellen iCNC600
Er zijn 2 macro files
macro.cnc
macro_default.cnc
In eerste instantie had ik het alleen in die eerste aangepast.
Nu in allebei, maar nog steeds hetzelfde probleem
macro.cnc
macro_default.cnc
In eerste instantie had ik het alleen in die eerste aangepast.
Nu in allebei, maar nog steeds hetzelfde probleem
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Instellen iCNC600
Nee, het hoeft alleen in de macro.
Hieronder een stukje uit een ouder forum. Ik begrijp dat bij jou de X as een slave heeft ? (of is het per ongeluk de Y as?)
Hieronder een stukje uit een ouder forum. Ik begrijp dat bij jou de X as een slave heeft ? (of is het per ongeluk de Y as?)
Valt wel mee.. Ik zal 't even op zijn janboerenfluitjes proberen uit te leggen:
ten eerste heb je voor iedere X-as een sensor voor de homepositie nodig (een proximity-sensor bijvoorbeeld)
Die moeten ongeveer op dezelfde positie zitten maar de afwijking kan eenvoudig in de software gecorrigeerd worden.
Ze moeten ook wel beiden werken. Maak daarvoor (tijdelijk) ook de A-as zichtbaar (setup-pagina)
Volgende stap is om in de macro.cnc een punt-komma te verwijderen en ergens anders neer te zetten, en wel voor de home x een ; plaatsen (of de hele regel verwijderen) en de ; voor homeTandem X verwijderen..
Het ziet er dan zo uit:
;Homing per axis
Sub home_x
; home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
homeTandem X
Endsub
Vervolgens haal je onder de Sub home_all, Gosub home_a weg, of zet er een ; voor..
Die andere assen, be en c, kun je eventueel ook van een ; er voor voorzien..
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Instellen iCNC600
YES YES YES! dat was hem! super bedankt!
Re: Instellen iCNC600
Mooi !
een ; te veel dus ?
Toch nog even dit linken hier, voor iemand in de toekomst.
Bezig met instellen
Post by Tesselaar » 05 Jun 2017 19:44
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=14448&
een ; te veel dus ?
Toch nog even dit linken hier, voor iemand in de toekomst.
Bezig met instellen
Post by Tesselaar » 05 Jun 2017 19:44
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=14448&
- Ballegooijen
- Donateur
- Berichten: 4922
- Lid geworden op: 20 sep 2016 15:45
- Locatie: 's-Gravendeel
- Contacteer:
Re: Instellen iCNC600
Wat was het? De Y as of een punt, komma?
Kennis vermenigvuldigt zich alleen als je het deelt.
https://www.Baldas.nl
https://www.Baldas.nl
Re: Instellen iCNC600
Dit moest ik dus nog doen:
Langzaam maar zeker kom ik er wel!
Ok nu verder met de Z-as. maar die krijgt nog helemaal geen stroom bij de motor, dus eerst de driver maar eens controleren.Vervolgens haal je onder de Sub home_all, Gosub home_a weg, of zet er een ; voor..
Die andere assen, be en c, kun je eventueel ook van een ; er voor voorzien..
Langzaam maar zeker kom ik er wel!