BlueGTT schreef: 29 okt 2026 18:16
Als de klant dat doet , en de installateur ook, door een kast te plaatsen waarbij de verdeling al netjes gedaan is in de kast (dus bv een oven op fase 1, de quooker op fase 2 en de laaadpaal op fase 3) hoeven ze daar als netbeheerder dus weinig meer aan te doen, iets wat bij een wijk met veel enkelfase aansluitingen lastiger is.
En daar wordt het nu juist lastiger.
Als ik er even van uit ga dat een 1 fase 40A is, dat heb ik altijd gedacht, het blijkt 35 of 40 A te kunnen zijn.
Maar: warmtepomp, quooker, inductiekooplaat, vaatwasser, wasmachine, oven, boiler voor sanitair heet water. En dan verzint er iemand een pyrolyse-programma om de over te reinigen, hup weer een groepje erbij.
Ga jij die maar eens makkelijk over groepen van 16A verdelen vanuit die 3x25A. Dan is het veel makkelijker om die met z'n allen op 1x 40A te zetten.
Bij 3 fase moet je je verdeling dus meer overdenken.
Vaatwasser loopt meestal niet tijdens koken of bakken, Wasmachine doen we gewoon overdag.
Als met al de kans erg klein dat je boven 1x 40A uit komt, maar de kleinere groepjes verdelen is lastiger.
Er draaien tegenwoordig nieuwbouw projectjes (ik las iets over 5 huizen geloof ik) op 1x10A met hulp van een goed accu systeem natuurlijk. Dat is dankzij 24 uur in een dag waarom dat gewoon kan.