Geen raadsel dat is hetzelfde als die uitzondering bij pro audio en lange kabels. Doordat de kabels zo lang zijn is er al een potentiaalverschil tussen de aarde bij de cai kast in de wijk en jouw huis aarde. Dit kan soms tientallen volts zijn maar uiteraard zeer hoogohmig dus zeer lage stroom.
Je zou in theorie bij binnenkomst van de kabel daar de mantel weer aan aarde kunnen leggen, dan kun je bij de doos in de kamer daar ook aarden. Dit gebeurt niet vaak en zorgt dan ook soms voor problemen (brom) op het moment dat het apparaat waar de antennekabel in zit (bv de tv) via een andere kabel (bv audio of hdmi etc) aan een ander geaard apparaat wordt gelegd (bv losse eindversterker). Want die mantel ligt op de tv via een capacitieve koppeling wel degelijk aan de audio en video massa maar omdat het een klasse 2 geisoleerd apparaat is niet aan aarde.
Daarnaast werkt coax met karakteristieke impedantie en afsluiting.
Dat werkt weer anders als bij een motor waar een laagohmige spoel via grote stromen aangestuurd wordt.
Om dus kort te zijn, als je je vfd motorkabel tweezijdig aard dan moeten alle tussenliggende delen ook hard geaard zijn en dan bedoel ik dus niet via kogelomloopmoer of kogellagers in de lineaire geleiding maar met een 4 of 6mm2 koperen kabel liefst litze. Anders kunnen er inderdaad zwerfstromen gaan lopen door je machine.