Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
Moderator: Moderators
Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
Ik ben verder gegaan met mijn besturingskast en bedieningspaneel.
In het bedieningspaneel voor/aan mijn CNC freesmachine zitten behalve wat knoppen en een touchscreen ook de PC en een Pokeys57cnc.
De VFD, de voeding en de stepperdrivers en E-Stoprelais zitten in een aparte Sarel kast in de achterwand naast de kolom.
Zou het een probleem kunnen zijn om de stuursignalen van de stepper drives en de sturing van de VFD door één meeraderige kabel te laten lopen, b.v. printer- of datakabel met een D-sub 25 pins? En is 0,5mm² aderdoorsnede hiervoor voldoende?
Het zou mooi zijn als ik dit met één meeraderige kabel af zou kunnen zonder dat dit storingen veroorzaakt.
Alvast bedankt voor de reacties.
In het bedieningspaneel voor/aan mijn CNC freesmachine zitten behalve wat knoppen en een touchscreen ook de PC en een Pokeys57cnc.
De VFD, de voeding en de stepperdrivers en E-Stoprelais zitten in een aparte Sarel kast in de achterwand naast de kolom.
Zou het een probleem kunnen zijn om de stuursignalen van de stepper drives en de sturing van de VFD door één meeraderige kabel te laten lopen, b.v. printer- of datakabel met een D-sub 25 pins? En is 0,5mm² aderdoorsnede hiervoor voldoende?
Het zou mooi zijn als ik dit met één meeraderige kabel af zou kunnen zonder dat dit storingen veroorzaakt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Laatst gewijzigd door Dingenman op 28 jan 2019 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
- Berichten: 1127
- Lid geworden op: 01 feb 2013 14:10
- Locatie: Gorinchem
Re: Stuursignalen
Dat zou ik persoonlijk niet willen tenzij in die ene kabel afgeschermde bundels zitten. Waarom niet losse kabels in een rups of kabel harnas.
Kennis en wijsheid zijn relatief, gevormd door perceptie & invloed van anderen, Ik wens je veel wijsheid toe bij het toepassen van je kennis.
- Breaker
- Donateur
- Berichten: 1957
- Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
- Locatie: Nabij Antwerpen
- Contacteer:
Re: Stuursignalen
Als het alleen de stuursignalen zijn kan dat wel door één gebundelde, afgeschermde, kabel. Pas als die gemengd worden met andere, bijvoorbeeld stroomvoerende kabels naar de steppers, kan het problemen geven.
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
Stuursignalen stepperdrives en VFD kunnen best door 1 multikabel. Ik heb op mijn machine nog best veel soepele-kern UTP gebruikt bijvoorbeeld. Dat blijft toch hele mooie kabel voor heel weinig geld en omdat het zo'n losjes getwiste draad is met glibberige PE-isolatie is-ie automatisch goed kabelrups-bestendig.
0,5mm^2 aders lijken me wat aan de dikke kant; de kabel word dan al gauw best lomp en dan zul je echt aan de kabelrups-bestendige kabel moeten wil dat langdurig kunnen bewegen zonder stuk te gaan. Kan verder prima hoor, als dat past in je plaatje.
0,5mm^2 aders lijken me wat aan de dikke kant; de kabel word dan al gauw best lomp en dan zul je echt aan de kabelrups-bestendige kabel moeten wil dat langdurig kunnen bewegen zonder stuk te gaan. Kan verder prima hoor, als dat past in je plaatje.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
Inderdaad, de STUURsignalen, dus wat er van een I/O bord of PC naar de apparatuur gaat. Die kabel hoeft wat mij betreft ook niet perse afgeschermd te zijn, al mag dat best natuurlijk.
Vermogensbekabeling, dus van stepperdrive naar stappenmotor, van VFD naar spindel, van stopcontact naar voeding, etc. kun je het beste gewoon los houden per 'ding' en fysiek gescheiden van de stuurbekabeling leggen.
Vermogensbekabeling, dus van stepperdrive naar stappenmotor, van VFD naar spindel, van stopcontact naar voeding, etc. kun je het beste gewoon los houden per 'ding' en fysiek gescheiden van de stuurbekabeling leggen.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
- audiomanics
- Donateur
- Berichten: 5273
- Lid geworden op: 28 feb 2007 09:31
- Locatie: Appelscha
- Contacteer:
Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
+1
Kees
Kees
<klik>... euh..test... 123.... einde test... uit.<klik>
- andrefc101
- Donateur
- Berichten: 3702
- Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
- Locatie: Bergen op Zoom
- Contacteer:
Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
De machine van Tony heeft steppers met aangebouwde drivers, die heb ik alle 3 aangesloten met een soepel UTP kabeltje wat voor de Z-as door 2 kabelkettingen loopt en voor de Y-as door eentje. Zelfs de voeding loopt door dat kabeltje zonder problemen. Ik moet wel opmerken dat die motoren 'maar' iets van 1 a 1,5 Nm zijn, dus de stroom is redelijk beperkt. Ik heb daar 1 paartje voor STEP, 1 paartje voor DIR en 2 paartjes voor de voeding gebruikt. Werkt probleemloos.
Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?
Mooi, ga ik dan zo regelen.
De grotere stromen gaan direct van de kast met de drives en VFD etc. naar steppers en elektromotor.
Het bedieningspaneel aan de voorzijde van de machine kan ik dan met enkele redelijk dunne kabeltjes met die kast verbinden, het enige 230V daarin is dan een 24/5V voeding, de PC en monitor.
Ik vind het prettig dat ik zo mooi thuis het bedieningspaneel in elkaar kan flansen en testen want vermoedelijk heb ik nog wel wat hobbels te nemen met de Pokeys57cnc.
De grotere stromen gaan direct van de kast met de drives en VFD etc. naar steppers en elektromotor.
Het bedieningspaneel aan de voorzijde van de machine kan ik dan met enkele redelijk dunne kabeltjes met die kast verbinden, het enige 230V daarin is dan een 24/5V voeding, de PC en monitor.
Ik vind het prettig dat ik zo mooi thuis het bedieningspaneel in elkaar kan flansen en testen want vermoedelijk heb ik nog wel wat hobbels te nemen met de Pokeys57cnc.