Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Dingenman
Berichten: 202
Lid geworden op: 21 aug 2009 10:10
Locatie: Aalsmeer

Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door Dingenman »

Ik ben verder gegaan met mijn besturingskast en bedieningspaneel.

In het bedieningspaneel voor/aan mijn CNC freesmachine zitten behalve wat knoppen en een touchscreen ook de PC en een Pokeys57cnc.

De VFD, de voeding en de stepperdrivers en E-Stoprelais zitten in een aparte Sarel kast in de achterwand naast de kolom.

Zou het een probleem kunnen zijn om de stuursignalen van de stepper drives en de sturing van de VFD door één meeraderige kabel te laten lopen, b.v. printer- of datakabel met een D-sub 25 pins? En is 0,5mm² aderdoorsnede hiervoor voldoende?

Het zou mooi zijn als ik dit met één meeraderige kabel af zou kunnen zonder dat dit storingen veroorzaakt.

Alvast bedankt voor de reacties.
Laatst gewijzigd door Dingenman op 28 jan 2019 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Bjornski1976
Berichten: 1127
Lid geworden op: 01 feb 2013 14:10
Locatie: Gorinchem

Re: Stuursignalen

Bericht door Bjornski1976 »

Dat zou ik persoonlijk niet willen tenzij in die ene kabel afgeschermde bundels zitten. Waarom niet losse kabels in een rups of kabel harnas.
Kennis en wijsheid zijn relatief, gevormd door perceptie & invloed van anderen, Ik wens je veel wijsheid toe bij het toepassen van je kennis.
Gebruikersavatar
Breaker
Donateur
Berichten: 1957
Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
Locatie: Nabij Antwerpen
Contacteer:

Re: Stuursignalen

Bericht door Breaker »

Als het alleen de stuursignalen zijn kan dat wel door één gebundelde, afgeschermde, kabel. Pas als die gemengd worden met andere, bijvoorbeeld stroomvoerende kabels naar de steppers, kan het problemen geven.
Geduld is een schone zaak, frezen niet...
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11018
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door DaBit »

Stuursignalen stepperdrives en VFD kunnen best door 1 multikabel. Ik heb op mijn machine nog best veel soepele-kern UTP gebruikt bijvoorbeeld. Dat blijft toch hele mooie kabel voor heel weinig geld en omdat het zo'n losjes getwiste draad is met glibberige PE-isolatie is-ie automatisch goed kabelrups-bestendig.

0,5mm^2 aders lijken me wat aan de dikke kant; de kabel word dan al gauw best lomp en dan zul je echt aan de kabelrups-bestendige kabel moeten wil dat langdurig kunnen bewegen zonder stuk te gaan. Kan verder prima hoor, als dat past in je plaatje.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Kjelt
Donateur
Berichten: 6259
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door Kjelt »

DaBit schreef: 29 jan 2019 11:30 Stuursignalen stepperdrives en VFD kunnen best door 1 multikabel.
VFD stuursignalen dan neem ik aan , niet de motor uitgangssignalen, althans zou ik zelf nooit doen.
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11018
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door DaBit »

Inderdaad, de STUURsignalen, dus wat er van een I/O bord of PC naar de apparatuur gaat. Die kabel hoeft wat mij betreft ook niet perse afgeschermd te zijn, al mag dat best natuurlijk.

Vermogensbekabeling, dus van stepperdrive naar stappenmotor, van VFD naar spindel, van stopcontact naar voeding, etc. kun je het beste gewoon los houden per 'ding' en fysiek gescheiden van de stuurbekabeling leggen.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Gebruikersavatar
audiomanics
Donateur
Berichten: 5273
Lid geworden op: 28 feb 2007 09:31
Locatie: Appelscha
Contacteer:

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door audiomanics »

+1
Kees
<klik>... euh..test... 123.... einde test... uit.<klik>
Gebruikersavatar
andrefc101
Donateur
Berichten: 3702
Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
Locatie: Bergen op Zoom
Contacteer:

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door andrefc101 »

Kjelt schreef: 29 jan 2019 12:58
DaBit schreef: 29 jan 2019 11:30 Stuursignalen stepperdrives en VFD kunnen best door 1 multikabel.
.....niet de motor uitgangssignalen, althans zou ik zelf nooit doen.
Zo lees ik het niet, volgens mij gaat het alleen over STUURsignalen....
Kjelt
Donateur
Berichten: 6259
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door Kjelt »

Correct.
benkr
Donateur
Berichten: 7731
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door benkr »

De machine van Tony heeft steppers met aangebouwde drivers, die heb ik alle 3 aangesloten met een soepel UTP kabeltje wat voor de Z-as door 2 kabelkettingen loopt en voor de Y-as door eentje. Zelfs de voeding loopt door dat kabeltje zonder problemen. Ik moet wel opmerken dat die motoren 'maar' iets van 1 a 1,5 Nm zijn, dus de stroom is redelijk beperkt. Ik heb daar 1 paartje voor STEP, 1 paartje voor DIR en 2 paartjes voor de voeding gebruikt. Werkt probleemloos.
Dingenman
Berichten: 202
Lid geworden op: 21 aug 2009 10:10
Locatie: Aalsmeer

Re: Stuursignalen door 1 multi-ader kabel voeren?

Bericht door Dingenman »

Mooi, ga ik dan zo regelen.
De grotere stromen gaan direct van de kast met de drives en VFD etc. naar steppers en elektromotor.
Het bedieningspaneel aan de voorzijde van de machine kan ik dan met enkele redelijk dunne kabeltjes met die kast verbinden, het enige 230V daarin is dan een 24/5V voeding, de PC en monitor.
Ik vind het prettig dat ik zo mooi thuis het bedieningspaneel in elkaar kan flansen en testen want vermoedelijk heb ik nog wel wat hobbels te nemen met de Pokeys57cnc. :roll:
Plaats reactie