frequentie regelaar yl620-a inregelen

bijv, kress en proxxon enz maar ook de echt dure watergekoelde (of niet) spindels kunnen hier terecht

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 12030
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door hugo stoutjesdijk »

Het is ook niet zo simpel, althans dat vind ik. :lol:
Maar het heeft natuurlijk met 3x een sinus van effectief 230v te maken die 120 graden in fase verschoven zijn en waardoor dus het totale effectieve vermogen op enig moment altijd hoger is dan 1 enkele fase.
Mischien schept dit meer duidelijkheid. (ik doe niet eens meer moeite om het echt te snappen)
https://www.animations.physics.unsw.edu ... power.html
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
benkr
Donateur
Berichten: 7767
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Valkenswaard

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door benkr »

Een VFD heeft geen nulleider aan de uitgang. De voedingsspanning waar de sinusjes voor de uitgangen van worden gemaakt is de gelijkgerichte 230V die je aan de ingang aanbiedt. De uitgangen kunnen daardoor nooit meer worden dan zo ongeveer weer 230V (minus wat verliezen)
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

roybakker schreef: 17 dec 2019 16:10 is er iemand die kan bevestigen dat de settings die ik gedaan heb.
P00.00Line input Frequency 50.0HZ
P00.01Start / stop command source: 0 Operator VFD Front panel
P00.03Stopping Mode 0: Decelerate to stop
P00.04 VF:Highest output frequency 400 Max motor speed
P00.05VF:Maximum Voltage Output Frequency 400
P00.06VF:Highest output Voltage 100%
P00.07VF:Middle Frequency 140Hz
P00.08VF:Middle Voltage 35%
P00.09VF:Min Frequency 120Hz
P00.10VF:Min Voltage 30%

P03.08Panel potentiometer, frequency at lower limit. 120Hz
P03.00Panel potentiometer, frequency at Upper limit. 400Hz

er voor zorgen dat het frequentie berijk van de regelaar tussen de 120 en 400Hz ligt?

en kan iemand me helpen met de volgende settings

P12.01 Rated motor Voltage doe deze zet ik dan op 380? of blijft dat 230 want tussen de fases heb je dan 380v
P11.01 output voltage deze staat default op 0?
P11.03 Output frequency staan deze staat op 50? moet die niet tussen de 120 en 400Hz liggen?
P12.06 converter rated Voltge?
Vermoed dat de motor wel draait maar totaal geen vermogen heeft omdat deze dus voor een 380Vac gemaakt is, de motor dan.
Om de motor goed op 3x230Vac te laten draaien de volgende parameters verandereren, volgens mij dan.
P00.04 > 242Hz
P00.05 > 230Vac
P00.08 > 58%
P00.09 > 50%

P03.08 > 120Hz
P03.00 > 242Hz

P12.01 > 230Vac
P12.06 > 230Vac
P11.03 > 242Hz

Je motor stroom even omrekenen 230/380 x I motorstroom ( bij 380Vac), wordt nu je maximale stroom.

Wel de motor in de gaten blijven houden.
Grootste aandachtpunt ligt in de P00.xx parameters dit is de V/Hz lijn voor de motor en dit is in principe voor de meeste motoren rechte lijn.
Met eventueel in het onder gebied een klein beetje meer spanning nodig omdat je koper en ijzerverliezen in een motor hebt.
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

hallo allemaal.

ik heb het even druk gehad met andere dingen maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.
ik heb de settings van HD13 overgenomen. Ik merk niet echt verschil maar het werkt prima en de spindel wordt niet heet. ik heb ook voldoende vermogen om te frezen. voor nu ben ik tevreden met deze spindel
vip1980
Berichten: 500
Lid geworden op: 24 okt 2007 10:12
Locatie: Barendrecht
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door vip1980 »

roybakker schreef: 28 jan 2020 09:42 maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.

Foto's....filmpjes....? :mrgreen: ;-)
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

roybakker schreef: 28 jan 2020 09:42 hallo allemaal.

ik heb het even druk gehad met andere dingen maar van de week heb ik voor het eerst serieus gefreesd met de nieuwe spindel.
ik heb de settings van HD13 overgenomen. Ik merk niet echt verschil maar het werkt prima en de spindel wordt niet heet. ik heb ook voldoende vermogen om te frezen. voor nu ben ik tevreden met deze spindel
Toch leuk om te lezen dat het werkt.
Plaats reactie