frequentie regelaar yl620-a inregelen

bijv, kress en proxxon enz maar ook de echt dure watergekoelde (of niet) spindels kunnen hier terecht

Moderator: Moderators

roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

hallo lezers.

sinds een aantal maanden heb ik mijn eigen portaal frees machine. het is een issel uit ergen half jaren 90. er zat een driverkast bij maar daar hoorde issel software bij die ik niet had/heb vandaar dat ik hem het omgebouwd naar linuxcnc en tot nu toe werkt dit prima. op de machine zit een oude kress spindel met rammelende lagers. nu heb ik hier ook twee belottie 1,8kw spindels liggen. deze lijken in betere staat dan de kress en hebben een ER20 spantang opname waardoor ik ook meer dan 6mm kan inspannen.
om deze belottie spindel te kunnen gebruiken had ik een frequentie regelaar nodig. Ik heb een Chinese yl620-a regelaar gekocht. ik heb alles aangesloten en de naar mijn idee nodige parameters ingesteld maar en de motor laten draaien. De spindel draait maar niet als gehoopt. de spindel draait onregelmatig (het toerental schommelt). ik heb ook het idee dat het draaiveld wat gegenereerd wordt niet door de rotor van de spindel gevolgd wordt. de spindel heeft ook geen kracht en kan met de hand stil gezet worden.

dit zijn de settingen die ik gedaan heb

P00.00Line input Frequency 50.0HZ
P00.01Start / stop command source: 0 Operator VFD Front panel
P00.03Stopping Mode 0: Decelerate to stop
P00.04 VF:Highest output frequency 400 Max motor speed
P00.05VF:Maximum Voltage Output Frequency 400
P00.06VF:Highest output Voltage 100%
P00.07VF:Middle Frequency 140Hz
P00.08VF:Middle Voltage 35%
P00.09VF:Min Frequency 120Hz
P00.10VF:Min Voltage 30%

P03.08Panel potentiometer, frequency at lower limit. 120Hz
P03.00Panel potentiometer, frequency at Upper limit. 400Hz

spindel gegevens
Type: TMPE3 9/2
Volt: 380
KW 1,8
CAS Pi 0.75
Hz 400
A 3.20
24000 toeren

hieronder een link naar de manual van de driver. Ik heb geen ervaring met frequentieregelaars en dit is hoe ver ik ben gekomen. is er iemand die mij hier mee verder kan helpen om de spindel mooi te laten draaien?

manual van de driver
https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf
Laatst gewijzigd door roybakker op 15 dec 2019 00:22, 2 keer totaal gewijzigd.
benkr
Donateur
Berichten: 7725
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door benkr »

in de bijlagen heb ik een foto van het typeplaatje van de spindel en de tabel met settingen van de yl620-a regelaar. Ik heb geen ervaring met frequentieregelaars en dit is hoe ver ik ben gekomen. is er iemand die mij hier mee verder kan helpen om de spindel mooi te laten draaien?
Welke bijlagen?

Waar woont die regelaar, vertel waar je woont in je profiel, misschien woon je wel bij mij in de straat en kan ik je zo helpen?

Kijk uit met het zo maar wat invullen, je ben niet de eerst die meteen zijn motor opblaast.
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

Heb je ook de gegevens van de motor ?
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

ik zie dat de bijlagen er niet bij gekomen zijn. de bijlagen blijken te groot te zijn. ik heb de gegeven van de motor er bij gezet en een link naar de manual van de regelaar.

ik heb naar mijn idee niet zomaar wat ingevuld. ik heb de manual gelezen en op internet gezocht hoe het zou moeten werken. en dan komt toch een keer het moment dat je hem moet proberen. ik woon in de regio Arnhem - Nijmegen.
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

Max spanning op 380Vac zetten.
En wat is het minimum toerental wat deze motor mag draaien ?
Dit type motor kan nooit op 0Hz/0rpm beginnen.

Misschien je minimum toeren tal op 120 Hz zetten.
Dat zou dan 24000/400 x 120 = 7200 rpm. zijn.
Instelling bij 400Hz even goed nakijken met name de 380Vac.
En daarna bij 120Hz dan dus 400/120 x 380Vac, zelfde rekentruuk kun je ook voor andere frequentie toepassen.
Wel opletten dat je niet onder het minimale toerental van de motor uitkomt !!
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

HD13 schreef: 15 dec 2019 13:43 Max spanning op 380Vac zetten.
En wat is het minimum toerental wat deze motor mag draaien ?
Dit type motor kan nooit op 0Hz/0rpm beginnen.

Misschien je minimum toeren tal op 120 Hz zetten.
Dat zou dan 24000/400 x 120 = 7200 rpm. zijn.
Instelling bij 400Hz even goed nakijken met name de 380Vac.
En daarna bij 120Hz dan dus 400/120 x 380Vac, zelfde rekentruuk kun je ook voor andere frequentie toepassen.
Wel opletten dat je niet onder het minimale toerental van de motor uitkomt !!


ik dacht dat ik het minimum toerental al op 120 had gezet met de volgende parameters.
P00.09VF:Min Frequency 120Hz
P00.10VF:Min Voltage 30%
P03.08Panel potentiometer, frequency at lower limit. 120Hz
wat het minimale toerental is kan ik niet vinden. als ik op het type TMPE3 9/2 zoek kom ik voornamelijk Chinese spindels tegen. dit is een Italiaanse spindel van Belottie uit een industriële portaal frees machine.

De max spanning is nog wel een goede die had ik nog niet gevonden. Ik ga er vanuit dat is dat met P12.01 Rated motor Voltage doe deze zet ik dan op 380?
ik zie ook nog een P11.01 output voltage staan. deze staat default op 0? moet die ook op 380? en dan zie ik ook P11.03 Output frequency staan deze staat op 50? dit snap ik dan dus niet helemaal ik dacht dat ik het frequentie bereik al had gedefineerd in de parameters p00.04 tot p00.10 waar dient p11.03 dan nog weer voor en moet die dan niet in ieder geval ergens tussen de 120 en 400Hz liggen? En wat dan te doen met P12.06 converter rated Voltge?

is er misschien ergens een uitleg bij al deze parameters? ze zijn voor mij in ieder geval niet allemaal vanzelfsprekend.
Laatst gewijzigd door roybakker op 17 dec 2019 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
vip1980
Berichten: 500
Lid geworden op: 24 okt 2007 10:12
Locatie: Barendrecht
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door vip1980 »

lijkt wel indentiek aan de Elte spindels, in iedere geval kom het type wel overheen |( vermogen alleen niet ) misschien dat je iets uit de datasheet kan halen :mrgreen:

https://www.sorotec.de/shop/HF-Spindle- ... --Big.html

Type :TMPE3 9/2
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

is er iemand die kan bevestigen dat de settings die ik gedaan heb.
P00.00Line input Frequency 50.0HZ
P00.01Start / stop command source: 0 Operator VFD Front panel
P00.03Stopping Mode 0: Decelerate to stop
P00.04 VF:Highest output frequency 400 Max motor speed
P00.05VF:Maximum Voltage Output Frequency 400
P00.06VF:Highest output Voltage 100%
P00.07VF:Middle Frequency 140Hz
P00.08VF:Middle Voltage 35%
P00.09VF:Min Frequency 120Hz
P00.10VF:Min Voltage 30%

P03.08Panel potentiometer, frequency at lower limit. 120Hz
P03.00Panel potentiometer, frequency at Upper limit. 400Hz

er voor zorgen dat het frequentie berijk van de regelaar tussen de 120 en 400Hz ligt?

en kan iemand me helpen met de volgende settings

P12.01 Rated motor Voltage doe deze zet ik dan op 380? of blijft dat 230 want tussen de fases heb je dan 380v
P11.01 output voltage deze staat default op 0?
P11.03 Output frequency staan deze staat op 50? moet die niet tussen de 120 en 400Hz liggen?
P12.06 converter rated Voltge?
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

P00.05VF:Maximum Voltage Output Frequency 400
Op 380Vac zetten, dan zitten de andere procentuele waarden ook goed.

Wat heb je ingesteld op P12.00 ?

P12.01 Rated motor Voltage
Ligt er aan hoe motor en frequentie regelaar zijn aangesloten.
Motor is geschikt voor 220/380 Vac, ster/driehoek verhaal.
Hoe wordt de huidige frequentie regelaar gevoed 1x230Vac (lichtnet/stopcontact) of 3x400Vac (krachtaansluiting).
En hebben we het hier over een Nederlands energie net of uit Belgie, die hebben namelijk ook nog een 3x230Vac net.
Dit heeft trouwens ook weer z'n weerslag op de instelling van P00.05.

Om even duidelijkheid te scheppen, hoe is je motor geschakeld ster of driehoek ?
Misschien even een foto plaatsen over hoe de draadjes in de motor zijn aangesloten.
En met wat voor een spanning wordt je frequentie regelaar gevoed ?
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

ik zit in nederland en de regelaar word gevoed met 230. volgen mij kan deze driver ook geen 3x400 hebben.
uit de motor komt een kous met 4 aders. 1 groengele die met de behuizing verbonden is, dit lijkt me aarde. en 3 andere aders dit zijn de motorfases. hoe dit intern aangesloten is kun je niet zien. er zit geen huisje op waar je met blikjes ster of driehoek kunt instellen.
p12.00 staat op3.3A
HD13
Berichten: 690
Lid geworden op: 22 dec 2013 17:58
Locatie: Nijkerk
Contacteer:

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door HD13 »

Deze regelaar kan dus maximaal 3x230Vac leveren.
En je motor heeft dus 3x380 nodig, tenminste als de gegevens in de startpost kloppen.
Je kan deze motor wel gebruiken maar het toeren bereik word dan veel kleiner.
max rpm wordt dan 230/380 x 24000 = 14500 rpm, ongeveer 240Hz terwijl je ondergrens op 120Hz blijft, 7200 rpm.
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

Ik heb gister avond nog wat zitten experimenteren. eerst heb ik P00.05 op 380 gezet maar dat had geen merkbaar effect. de oplossing zat hem in parameters P06.01=8 ( Acceleration)
P06.02=8 ( Deceleration). deze stonden op 2 en heb ik op 8 gezet. Dit had ik ergens op cnczone.com gevonden. nu draait de motor met een stabiel toerental en volgt de motor het draaiveld. ik moet nog even testen wat hij doet wat betreft temperatuur over tijd maar het lijkt goed.

P12.01 Rated motor Voltage snap ik nog niet helemaal. Ik heb daar de mogelijkheid om 0,1,2of3 in te voeren en dus niet 220 of 380. nu vond ik ook op cnczone.com dat 0 overeen zou moeten komen met niet geactiveerd, 1met 110v, 2 met 220volt en 3 met 380 volt. ik heb deze dus op 3 gezet.
Maar ik begrijp deze setting niet. ik snap dat 1 fase 230 volt heeft. dit is dan de spanning tussen de fase en de 0. maar met 3 fases van 230 zit er tussen de fases toch gewoon 400 vanwege de fase verschuiving tussen de fases (230x √3=400)? of maakt de regelaar 3 fases van van 127 volt? in dat geval heb je 220 tussen de fases?
benkr
Donateur
Berichten: 7725
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door benkr »

Nee, jouw motor wil 230V over elke spoel hebben. Als de motor in driehoek staat betekent dat dat je moet voeden met 3 x 230V, precies wat er uit jou VFD komt.
Als je motor in ster is geschakeld dan heb je 400V nodig om over elke spoel 230 Volt te krijgen, en dat kan je VFD niet leveren, dat kost je dus behoorlijk veel van de specificaties. Jammer maar helaas, het is nu eenmaal zo.
De regelaar kan wel een 400V terugregelen naar b.v. 230 Volt, maar dan moet je wel met 3 x 400V voeding uiteraard. Om dat in te stellen moet je wel heel erg goed weten waar je mee bezig bent, evenals het instellen van de V/F curve, als je dat verkeerd doet kan zo maar je motor afbranden, je bent niet de eerste.
roybakker
Berichten: 18
Lid geworden op: 22 jan 2011 16:13

Re: frequentie regelaar yl620-a inregelen

Bericht door roybakker »

ik snap het nog niet helemaal en ik wil het wel graag begrijpen.
als mijn VFD 3x230Vac maakt dan is de spanning tussen twee willekeurige fases van de VFD toch 400 Vac? in mijn krachtstroom stopcontact heb ik toch ook gewoon 3x230 Vac en dat zorgt er voor dat tussen de fases 400 Vac zit. of maakt de VFD wanneer ik hem met 3 fases 230 zou voeden 3 fases met een spanning van 400 Vac ten opzichte van de 0?
Plaats reactie