Een mogelijkheid.
Creeer een 24Vdc circuit waarop je twee proximity switches aansluit, + en -. Vervolgens sluit je twee 24Vdc relais (A2) aan op de min van de 24Vdc. Ieder relais (A1) krijgt het signaal draadje van en proximity aangesloten. Dit is het primaire circuit waarbij het relais schakeld als een proximity switch activeerd.
De controller zal waarschijnlijk een common hebben die je aansluit op het ene relais (11) en (14) aansluit op de input van je controller. Zo doe je dat ook voor de ander prox en relais.
Common is gemeeschappelijk, vrij vertaald.
Op de manier schakeld een potential vrij contact een input op de controller.
In de controller moet he de desbetreffend input nog toewijzen aan een limit switcht + of -.
Let op dat het zo moet werken dat:
Als de 24Vdc afvalt de limit input actief wordt. Dit is failsafe;
Als je draadje naar de controller los neemt de limit input actief wordt. Fail safe.
Hiermee voorkom je dat bij een draadbreuk o.i.d. de machine door loopt en kapot gaat.