help VFD aan te sluiten
Moderator: Moderators
Re: help VFD aan te sluiten
ik woon in aalten
Re: help VFD aan te sluiten
Niet echt dichtbij voor mij.
Had je de manual al gelezen:
http://www.emersonindustrial.com/Images ... %20V10.pdf
Zou hem eerst zonder 0-10V signaal proberen.
Weet je de specificatie's van je motor, zoals Spanning,Stroom,Vermogen,Toerental, Poolparen ?
Je hebt uit je besturing naar de VFD minimaal 2 signalen nodig.
Stop signaal B2-B4 of doorverbinden, kan voor testen prima.
Een startsignaal B2-B5 ook doorverbinden, voor nu dan.
Kan zijn dat het stopsignaal in tijd eerder aanwezig moet zijn dan het startsignaal.
Let op voor programmeren moet het stopcircuit B2-B4 verbroken zijn
Had je de manual al gelezen:
http://www.emersonindustrial.com/Images ... %20V10.pdf
Zou hem eerst zonder 0-10V signaal proberen.
Weet je de specificatie's van je motor, zoals Spanning,Stroom,Vermogen,Toerental, Poolparen ?
Je hebt uit je besturing naar de VFD minimaal 2 signalen nodig.
Stop signaal B2-B4 of doorverbinden, kan voor testen prima.
Een startsignaal B2-B5 ook doorverbinden, voor nu dan.
Kan zijn dat het stopsignaal in tijd eerder aanwezig moet zijn dan het startsignaal.
Let op voor programmeren moet het stopcircuit B2-B4 verbroken zijn
Re: help VFD aan te sluiten
ik heb van dag op het werk mijn vfd getest die is goed werkt primaHD13 schreef: ↑04 jun 2018 18:05 Niet echt dichtbij voor mij.
Had je de manual al gelezen:
http://www.emersonindustrial.com/Images ... %20V10.pdf
Zou hem eerst zonder 0-10V signaal proberen.
Weet je de specificatie's van je motor, zoals Spanning,Stroom,Vermogen,Toerental, Poolparen ?
Je hebt uit je besturing naar de VFD minimaal 2 signalen nodig.
Stop signaal B2-B4 of doorverbinden, kan voor testen prima.
Een startsignaal B2-B5 ook doorverbinden, voor nu dan.
Kan zijn dat het stopsignaal in tijd eerder aanwezig moet zijn dan het startsignaal.
Let op voor programmeren moet het stopcircuit B2-B4 verbroken zijn
en van dag is mijn nieuwe breakout board binnen gekomen weer ander benaming voor de vfd
ik zal morgen kijken hoe ik die weer aan moet sluiten
Re: help VFD aan te sluiten
Wel even opletten voor de digitale ingangen van je VFD deze werken met 24Vdc, weet niet of je BOB dit kan hebben/schakelen.