Scraper schreef: ↑19 okt 2023 11:30
Kijk ook even goed naar line filters,
Lezend op dit forum wordt een line filter gebruikt om stoorsignalen niet het net op te sturen.
Waar zit je hoofdschakelaar ? Die zou buiten de kast moeten zitten anders wordt het vrij lastig om het netfilter goed toe te passen. (zie ook de opmerkingen van benkr bij mijn eerste pogingen in mijn ospf topic) .
Netfilter dient meteen na de netentree in de kast gemonteerd en afgeschermd te worden zodat de ingaande netspanningsdraden de uit het filter komende netspanningsdraden niet "ziet".
En ja deze dient inderdaad alleen om storing niet naar buiten te sturen.
Dat evt storingen in dekast zelf op andere componenten terecht komt zoals de voeding en de drivers daar moeten ze dan maar tegen kunnen en is minder van belang dat wanneer deze naar buiten komt. Dat is ook de reden dat ik zelf altijd voor de servo motorstuurdraden en VFD motor stuurdraden afgeschermde kabel gebruik. Dat het werkt is 1, dat het geen storing naar andere apparaten veroorzaakt is 2.
Wat betreft lekstroom keuze dat is afhankelijk van je situatie. De groep waar je machine op komt zit achter een aardlekschakelaar die tript rond de 25-30mA. Dus je wilt even in je groepenkast kijken hoeveel momenteel de lekstroom op die aardlekschakelaar is. Als je een aardlek hebt voor 3 of 4 groepen dan kan het best kritisch zijn. In mijn vorige groepenkast zat er default 12mA lekstroom op 1 aardlek, nu heb ik allemaal aardlekautomaten dan is er geen issue meeer.
Als je een aparte groep hebt voor je machine dan is de keuze aan jou, dat is een kwestie van geld en smaak, goed is goed genoeg, ieder netfilter is al winst en de dubbele of driedubbele filters zijn vaak behoorlijk aan de prijs.